Wysłany: 2014-12-03, 18:33   Plamy na gasadzie

Witam.

Mam taki problem: na fasadzie, w miejscu występowania kołków, widać plamy. Chciałbym wiedzieć, dlaczego tak się dzieje.
 
     
REKLAMA

Dołączył: 02 Lip 2014
Posty: 16
Wysłany: 2014-12-04, 21:59   

 
     
IsoverOE
Nowicjusz

Dołączył: 02 Lip 2014
Posty: 16
Wysłany: 2014-12-04, 21:59   

Dzień dobry,

te plamy to nic innego jak miejsca występowania mostków cieplnych, a konkretnie mostków punktowych. Plamy powstają ponieważ w miejscu mostka występuję inna temperatura (przewodzenie ciepła z pomieszczeń) - proszę zauważyć, że zjawisko najlepiej widać jesienią oraz zimą.


Pozdrawiam,
Paweł Stefański
____________________
Online Ekspert ISOVER
 
     
quest
Nowicjusz

Dołączył: 19 Lis 2014
Posty: 10
Wysłany: 2014-12-05, 14:11   

A czym dokładniej są takie punktowe mostki cieplne? Czy to coś poważnego? I jak tego uniknąć/zaradzić temu?
 
     
IsoverOE
Nowicjusz

Dołączył: 02 Lip 2014
Posty: 16
Wysłany: 2014-12-07, 19:08   

Mostek cieplny jest to miejsce w obudowie zewnętrznej budynku, w którym obserwuje się obniżenie temperatury wewnętrznej powierzchni i wzrost gęstości strumienia cieplnego w stosunku do pozostałej części przegrody. Mostki termiczne dzieli się na:
- liniowe o stałym przekroju poprzecznym na pewnej długości; występują w miejscach braku, pocienienia lub nieciągłości termoizolacji, np. wieńce ścian zewnętrznych, nadproża, słupy żelbetowe w ścianach z ceramiki budowlanej,
- punktowe, np. miejsce przebicia warstwy termoizolacji przez łącznik o znacznie wyższej przewodności cieplnej niż sam materiał izolacji cieplnej.

Takie mostki można eliminować stosując specjalne zaślepki do łączników, które montuje się na wcześniej zagłębionych w izolacji kołkach.

Pozdrawiam,
Paweł Stefański
____________________
Online Ekspert ISOVER
 
     
quest
Nowicjusz

Dołączył: 19 Lis 2014
Posty: 10
Wysłany: 2014-12-08, 18:01   

A co może się stać, jeśli zignoruję ich istnienie i nie zastosuję tych zaślepek?
 
     
IsoverOE
Nowicjusz

Dołączył: 02 Lip 2014
Posty: 16
Wysłany: 2014-12-09, 23:34   

Jeżeli zaślepki zostaną zignorowane, to efekty mogą być takie jak powyżej opisane. Poza tym od 1 stycznia 2014 roku wg. Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie należy uwzględniać punktowe mostki cieplne takie jak łączniki mechaniczne podczas obliczeń współczynników przenikania ciepła. W wyniku czego aby dorównać do wymaganych przepisami standardów, konieczne będzie użycie grubszych warstw izolacji.

Pozdrawiam,
Paweł Stefański
____________________
Online Ekspert ISOVER
 
     
MarekK 
Nowicjusz
MarekK

Wiek: 43
Dołączył: 20 Lis 2014
Posty: 5
Wysłany: 2014-12-10, 00:15   

Posiadam niczym niezaizolowaną fasadę i zaczynają powstawać plamy, być może to ma znaczenie, iż pojawia się to na północnej stronie. Jak mogę to zniwelować lub wyeliminować przy małym nakładzie pieniężnym?
 
     
quest
Nowicjusz

Dołączył: 19 Lis 2014
Posty: 10
Wysłany: 2014-12-10, 18:03   

IsoverOE napisał/a:
Jeżeli zaślepki zostaną zignorowane, to efekty mogą być takie jak powyżej opisane. Poza tym od 1 stycznia 2014 roku wg. Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie należy uwzględniać punktowe mostki cieplne takie jak łączniki mechaniczne podczas obliczeń współczynników przenikania ciepła. W wyniku czego aby dorównać do wymaganych przepisami standardów, konieczne będzie użycie grubszych warstw izolacji.

Pozdrawiam,
Paweł Stefański
____________________
Online Ekspert ISOVER


Czyli nie dosyć, że muszę zastosować te zaślepki, to jeszcze muszę dodatkowo docieplić dom? Czy tak mam to rozumieć?
 
     
IsoverOE
Nowicjusz

Dołączył: 02 Lip 2014
Posty: 16
Wysłany: 2014-12-10, 22:16   

Może niejasno się wyraziłem. Stosując zaślepki eliminujemy mostki cieplne, w skutek czego nie trzeba ich uwzględniać podczas obliczeń. W przypadku gdy takie zaślepki nie zostaną użyte, musimy uwzględnić punktowe mostki cieplna, co doprowadza do zmniejszenia całkowitego współczynnika przenikania ciepła dla przegrody. Dopiero w takim wypadku, aby spełnić wymagania przepisów, musimy zwiększyć grubość izolacji.

Pozdrawiam,
Paweł Stefański
____________________
Online Ekspert ISOVER
 
     
quest
Nowicjusz

Dołączył: 19 Lis 2014
Posty: 10
Wysłany: 2014-12-11, 16:36   

Teraz lepiej rozumiem. Czyli albo zaślepki albo dodatkowa izolacja termiczna.
Domyślam się, że w tym wypadku łatwiejsze do zastosowania i tańsze jest pierwsze rozwiązanie?
 
     
MarekK 
Nowicjusz
MarekK

Wiek: 43
Dołączył: 20 Lis 2014
Posty: 5
Wysłany: 2014-12-15, 12:32   

Witam,czy mógłby mi ktoś udzielić odpowiedzi czy powinienem zająć się jeszcze tej zimy plamami na fasadzie domu, czy mogę wstrzymać się do wiosny. Być może uniknę rozprzestrzeniania się tego ustrojstwa. Ktoś doradzi?
 
     
IsoverOE
Nowicjusz

Dołączył: 02 Lip 2014
Posty: 16
Wysłany: 2014-12-15, 23:22   

A o jakich plamach Pan mówi? Ponieważ jeżeli odnosi się Pan do wątku powyżej, nie musi się Pan obawiać ich "rozprzestrzeniania". Ilość mostków termicznych, w tym przypadku łączników mechanicznych jest stała i nie ulega zmianie :)

Pozdrawiam,
Paweł Stefański
____________________
Online Ekspert ISOVER
 
     
quest
Nowicjusz

Dołączył: 19 Lis 2014
Posty: 10
Wysłany: 2015-01-04, 16:58   

A przez co dokładniej powstają takie plamy? Nie sądzę bowiem, że wynikają z samej różnicy temperatur i przewodzenia ciepła przez różnego rodzaju materiały izolacyjne.
 
     
IsoverOE
Nowicjusz

Dołączył: 02 Lip 2014
Posty: 16
Wysłany: 2015-01-12, 13:56   

Witam ponownie,

tak jak pisałem wyżej, te plamy są wynikiem punktowych mostków cieplnych. W miejscach występowania łączników panuje inna temperatura niż na pozostałej części elewacji - w skutek czego, miejsca te inaczej reagują na wilgoć, zimno, itp. Jest to tzw. "efekt biedronki".
Zjawisko to zostało świetnie ujęte na zdjęciu dostępnym pod linkiem:
http://www.e-izolacje.pl/...i-zlego-montazu

Pozdrawiam,
Paweł Stefański
____________________
Online Ekspert ISOVER
 
     
quest
Nowicjusz

Dołączył: 19 Lis 2014
Posty: 10
Wysłany: 2015-01-13, 15:43   

Nie wspomniał Pan jednak wcześniej o wilgoci, a sądzę, że to dość istotny fakt. Stwierdzenie o występujących różnicach temperatur w obudowie zewnętrznej budynku nie daje bowiem pełnego obrazu konsekwencji występowania takich punktowych mostków cieplnych.

W takim wypadku muszę niezwłocznie zabrać się za likwidację tych plam, żeby mi się jakiś grzyb nie wdał.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

| | Darmowe fora | Reklama
Next-ImmoProjektowanie wnętrz bielsko białaStellenangebote - StellenanzeigeNext-Cars24.com
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 12