Witam, buduje dom parterowy na gruntach piaszczystych (dom stoi od roku), wykonałem uziom sztuczny fundamentowy w oparciu o aktualne normy dla instalacji elektrycznej, bez odgromówki - wskaźnik ryzyka piorunowego nie wykazuje potrzeby instalacji.
Średni pomiar marcowy (grunt wilgotny, bez wcześniejszych deszczy) wykazał 8Ohm, aktualnie wykonany (długa susza i niski poziom wód gruntowych) 12.7 Ohm.
Pytanie czy 12.7 Ohma jest wystarczającym wynikiem do prawidłowego (ewentualnego) zadziałania SPD ?
Sieć TNCS, przyłącz ziemny, SPD Dehn 255
Tak naprawdę nie ma normy, która narzuca max. rezystancję dla ochrony ppor. - uziom ma być skuteczny. Dzuś przyjmuje się 10 Omów (nie Ohmów), długie dekady przyjmowałi się 30, a jeszcze dawniej - nikt tego nie mierzył, tym bardziej, że te pomiary dają tak naprawdę orientacyjne wyniki - jak sam zauważyłeś - inaczej po deszczu, inaczej w suszy, a tych czynników niezależnych jest multum i codzinnie możesz mieć inny wynik.Skuteczność uziemienia potwierdzają też pomiary impedancji pętli zwarcia, chociaż jest to też orientacyjne, bo w pracy obwodu bierze udział nie tylko Twój uziom, ale też uziom przyłacza i przewód PEN WLZ-tu. Ok. 10 Omów - jest bardzo dobrze.