Wysłany: 2011-10-26, 12:40 Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji
Witam
Remontuję staru budynek w którym projektant zakładał że istniejące stropy są żelbetowe, po wejściu na budowe i rozpoczeciu rozbiórek niektórych elementów w tym też skucie tynków okazało się iż stropy nie są żelbetowe lecz KLEINA w przewadze typu ciężkiego.
Problem tkwi w tym że należy teraz zabezpieczyć ogniowo do stopnia EI60 trawerzy nośne stropów a jest ich sporo bo ok 700m2. systemów zabezpieczeń ogniowych jest wiele, na pewno nie wchodzą w grę farby ogniochronne lecz zabezpieczenia poprzez obłożenie ich jakimś materiałem o wymaganej odporności. Dodatkowo nie może to być wykonane tzw metodą kombinowaną lecz wg jakiegoś konkretnego systemu na który istnieje certyfikat niepalności i atesty PZH. Czy jest ktoś w stanie wskazać przykładowe rozwiązania jakie mogą być zastosowane?
Dodam jeszcze że na całej powierzchni sufitów będą wykonane sufity podwieszane co daje trochę miejsca na wykonanie takowych zabezpieczeń.
Pozdrawiam Wojciech
_________________ Oszczędzaj precyzją i bezawaryjnością a nie TANDETĄ!!!
Co prawda w przypadku stropu Kleina istotne jest zabezpieczenie stopek dwuteowników ale jeżeli przewidywany jest sufit podwieszony na całej rozpiętości stropu to najsensowniejszym rozwiązaniem jest sufit ognioodporny - jest ich wiele np. Fermacell, który jest bardzo dobry na takie sytuacje.
pozdrawiam i zapraszam do lektury poradnika