Autor Wiadomość
Wojciech 
Wojciech74

Dołączył: 26 Paź 2011
Posty: 3
Skąd: Tarnów
Wysłany: 2011-10-26, 12:40   Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji

Witam
Remontuję staru budynek w którym projektant zakładał że istniejące stropy są żelbetowe, po wejściu na budowe i rozpoczeciu rozbiórek niektórych elementów w tym też skucie tynków okazało się iż stropy nie są żelbetowe lecz KLEINA w przewadze typu ciężkiego.
Problem tkwi w tym że należy teraz zabezpieczyć ogniowo do stopnia EI60 trawerzy nośne stropów a jest ich sporo bo ok 700m2. systemów zabezpieczeń ogniowych jest wiele, na pewno nie wchodzą w grę farby ogniochronne lecz zabezpieczenia poprzez obłożenie ich jakimś materiałem o wymaganej odporności. Dodatkowo nie może to być wykonane tzw metodą kombinowaną lecz wg jakiegoś konkretnego systemu na który istnieje certyfikat niepalności i atesty PZH. Czy jest ktoś w stanie wskazać przykładowe rozwiązania jakie mogą być zastosowane?
Dodam jeszcze że na całej powierzchni sufitów będą wykonane sufity podwieszane co daje trochę miejsca na wykonanie takowych zabezpieczeń.

Pozdrawiam Wojciech
_________________
Oszczędzaj precyzją i bezawaryjnością a nie TANDETĄ!!!
 
     
REKLAMA

Dołączył: 18 Sty 2012
Posty: 1
Wysłany: 2012-01-18, 13:23   

 
     
Plewka

Dołączył: 18 Sty 2012
Posty: 1
Wysłany: 2012-01-18, 13:23   

a myślałeś o rozmowie ze strażakiem na temat produktu HOLZProf www.holzprof.com.pl wiem że czasem przepychają tego typu rzeczy
 
     
Teonet
Nowicjusz

Dołączył: 29 Lut 2012
Posty: 10
Wysłany: 2012-02-29, 22:15   

Ostatnio szukałem trochę o technologi zabezpieczeń budynków przed pożarem. Link na pewno się przyda. Dzięki wielkie :)
_________________
www.teonet.pl - Pozdrawiamy serdecznie .
 
     
Archi 55 
Nowicjusz

Dołączył: 01 Paź 2014
Posty: 21
Skąd: Kraków
Wysłany: 2014-11-13, 20:26   

Co prawda w przypadku stropu Kleina istotne jest zabezpieczenie stopek dwuteowników ale jeżeli przewidywany jest sufit podwieszony na całej rozpiętości stropu to najsensowniejszym rozwiązaniem jest sufit ognioodporny - jest ich wiele np. Fermacell, który jest bardzo dobry na takie sytuacje.
pozdrawiam i zapraszam do lektury poradnika
 
     
jeno 
Budowlaniec

Dołączył: 11 Wrz 2014
Posty: 145
Wysłany: 2014-11-17, 12:33   

Archi - Ty sam zawodowo się tym zajmujesz?
_________________
http://www.immobilier-72.webself.net/
 
     
Konkol
Nowicjusz

Dołączył: 23 Sie 2014
Posty: 9
Wysłany: 2015-03-10, 18:47   

Nie rozumie co chcesz zabezpieczyć przeciwogniowo. Przecież w stropie typu kleina nie ma w sobie kszty drewna ani innych łatwopalnych materiałów.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

| | Darmowe fora | Reklama
Next-ImmoProjektowanie wnętrz bielsko białaStellenangebote - StellenanzeigeNext-Cars24.com
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 12